实验装置
1.试压泵并配置稳压装置;
2.压力表:精度不低于1.5级,量程不超越6MPa;
3.秒表
实验过程
将KN型固定接口试样与相应规格的接口闷盖衔接后,安装在实验装置上,灌水并扫除试样中空气,缓慢而均匀地升压1.6MPa,保压2min,观察保压过程中试样的情况。
将水带接口成对衔接后,安装在实验装置上,灌水并扫除试样中空气,缓慢而均匀地升压1.6MPa, 保压2min,观察保压过程中试样的情况。
固定接口的水压强度实验
实验过程
用之前实验办法将水压升压至2.4MPa,保压2min,测试成果应符合规定。
水带接口的跌落实验
将试样的扣爪向下,装夹在实验架上,使试样.低点至底座距离为1.50m±0.05m,待试样静止后,让其自在落在底座上。实验架底座为厚10cm的钢筋水泥台。每个试样重复实验五次,成果应符合规定。